安川L1000变频器调试指导说明

一.配线说明:

编码器PG卡型号PG-B3用于异步电机,增量型,开路集电极型,和安川G7同,12V,0V,A,B,对应接口CN5-B,C。

编码器PG卡型号PG-X3用于同步电机,和安川676GL5-IP同,编码器为线驱动型,信号为A+,A-, B+,B-,Z+,Z-,电源为5V,IP为5V,IG为0V。注意有跳线,12V和5V 用跳线选择,对应接口CN5-B,C。可适配编码器海德汉1321及多摩川等。

PG卡型号PG-F3用于同步电机,海德汉公司的ENDAT2.1/01, ENDAT2.2/01,变频器上有三个插口,CN5-C,CN5-B,CN5-A,三个出口相同,如果只有一个PG卡,请插在最上面的CN5-C 上。可匹配海德汉1313和413编码器。

PG-E3用于海德汉ERN1387,5V,最大电流200毫安。

M1个M2接运行信号

MA和MC接故障信号,SN是公共端,30KW以下无制动单元,37千瓦以上需要制动单元。

二.变频器参数说明

环境设定参数:

A1-00 LCD操作器显示语言的选择 0:英语 7:汉语

A1-01 参数的访问级别 0:可设定/监视A1-01,A1-04,也可监视U参数

1:仅可设定/监视A2-01∽A2-32 2:可设定/监视所有参数

A1-02 控制方式选择变频器的控制模式。同步电动机选择7

0 :无PG 的V/f 控制 2 :无PG 的矢量控制

3 :带PG 的矢量控制 7: 带PG 的PM 矢量

A1-03 初始化 2220 2线制初始化

应用参数:

b1-01 速度指令选择 1 0 操作器 1 控制回路端子

b1-02 运行指令选择 1 0 操作器 1 控制回路端子

b1-03 停止方式选择 0 0 减速停止 1 自由滑行停止

b1-14 相序选择 0:标准 1:进行相序调换(电机的旋转方向正转反转发生切换)

调整参数:

C1-01 加速时间数字量2.5 ;模拟量 0

C1-02 减速时间数字量2.5 ;模拟量0

C2-01 加速开始时的S字数字量 2.0 ;模拟量0

C2-02 加速结束时的S字数字量0.8 ;模拟量0

C2-03 减速开始时的S字数字量0.8 ;模拟量0

C2-04 减速结束时的S字数字量1.0 ;模拟量0

C2-05 低于平层速度的S字特性时间数字量 0.5 ; 模拟量0

C5-01 ASR比例增益1 40(PM时设置为3)高速时的比例,大于C5-07的速度时有效

C5-02 ASR积分时间1 0.5 ( PM时设置为0.3)高速时的积分,大于C5-07的速度时有效

C5-03 ASR比例增益2 20 (PM时设置为3) 低速时的比例,小于C5-07,加速时有效

C5-04 ASR积分时间2 0.5 低速时的积分,小于C5-07,加速时有效

C5-06 速度控制(ASR的一次延迟时间 0.004异步;0.02同步

C5-07 ASR切换速度 15

C5-08 速度控制(ASR)的积分上限 400%

C5-13 ASR比例增益3 40(PM时设置为3)低速时的比例,小于C5-07,减速时有效

C5-14 ASR积分时间3 0.5 ( PM时设置为0.3)低速时的积分,小于C5-07,减速时有效

C5-19 零伺服时的速度控制(ASR)的比例增益(P) 5 以0.01 为单位设定磁极吸引,起动时所使用的ASR 的P 增益。

C5-20 零伺服时的速度控制(ASR)的积分时间(I) 0.5S,通常无需设定

C6-03 载波频率 3 8k 异步电机带PG的矢量控制用此载波频率最大15K

C6-09 自学习中的载波频率选择(旋转形)0 0 : 载波频率为5kHz 1 : C6-03 的设定值

指令参数:

D1-01 0

D1-02 5 检修半速 (根据现场调整)

D1-03 4 开门再平层速度 (根据现场调整)

D1-04 4 爬行速度 (根据现场调整)

D1-05 10 检修速度 (根据现场调整)

D1-06 40 单层速度 (根据现场调整)

D1-07 70 双层速度 (根据现场调整)

D1-08 100 多层速度 (根据现场调整)

异步电机控制用HZ作单位,同步电机用百分比作单位。

电机参数

E1-01 输入电压

E1-04 最高输出频率

F1-19 PG的DV4(防止反转检出)检出选择 0:无效 n:设定DV3(防止反转检出)的脉冲数。

出厂值是128

F1-29 DEV(速度偏差过大)检出条件的选择

0:速度指令,软起动输出,电机速度这3者一致后,检出DEV(速度偏差过大)。

1:速度指令和软起动输出一致后,检出DEV(速度偏差过大)。

2:运行中始终检出DEV(速度偏差过大)。

出厂值是2

控制回路端子功能:

H1-03 端子S3的功能选择 3 多段速1

H1-04 端子S4的功能选择 4 多段速2

H1-05 端子S5的功能选择 5 多段速3

H1-06 端子S6的功能选择

H1-07 端子S7的功能选择

H1-08 端子S8的功能选择

H2-01 端子M1和M2的功能选择 50 制动器打开指令

H3-01 端子AI 信号电平选择

0: 0-10V输入 1:–10V-10V输入

H3-02 端子A1的功能选择默认为0,第一段速模拟量速度指令

H3-03 端子A1的输入增益出厂为100,单位为%

H3-04 端子A1的输入偏置以%为单位设定输入0V时分配给端子A1的功能的偏置量。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-27 10:41 , Processed in 0.604890 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表