[安川] 安川变频器A1000、V1000轻故障、警告HCA

[复制链接]
发表于 2023-1-16 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
安川变频器A1000、V1000轻故障、警告HCA

操作器显示

故障名称
原因
对策

轻故障输出

(H2-口口=10)

HCA
电流警告
负载过大
用于往复性负载的用途时,减轻负载。或增大变频器的容量
变频器输出电流超过了过电流预警值(额定电流的
150%
所设定的加减速时间过短

从负载的惯性力矩和加速时间,计算加速时所需的转矩。

⇒ 转矩值不当时,请采取以下对策。

· 增大C1-01 ~ C1-08 (加减速时间)中所用参数的设定值。

· 增大变频器的容量。


使用了特殊电机或最大适用容量以上的电机

确认电机容量。

⇒ 将所使用的电机更换为小于变频器最大适用容量的电机。


因发生瞬时停电等时的速度搜索 或故障重试而导致

电流值暂时升高

若为瞬时停电或故障重试所产生的电流,则只会出现暂时的警告显示。经过一定时

间后,显示会自动消失,因此无需采取对策。