[安川] 安川变频器A1000、V1000轻故障、警告Uv

[复制链接]
发表于 2023-1-16 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
安川变频器A1000、V1000轻故障、警告Uv

操作器显示

故障名称
原因
对策

轻故障输出

(H2-口口=10)

Uv主回路欠电压发生输入电源缺相

确认主回路电源的接线是否发生断线或接线错误。

⇒ 正确进行接线

未输入运行指令(变频器停止中)时,会出现以下状况。

· 主回路直流电压低于L2-05 (主回路欠电压(Uv)检出值)的设定值

· 变频器内部的冲击电流控制用接触器被打开

· 控制电源为欠电压

输入电源的接线端子松动

确认端子是否松动

⇒ 请按照本手册中的紧固力矩拧紧端子。(参照74 页)


电源电压发生故障

确认电压。

⇒ 将电压调整到变频器的电源规格范围以内。


发生停电改善电源

变频器内部回路老化

使用U4-05 (电容维护)确认电容器的维护时期。

⇒ 如果U4-05 超过90%,则更换电路板或变频器。关于电路板的更换,请向本公

司代理店或销售负责人垂询。


由于电源变压器容量不足,导致变频器的浪涌电流使电源电压降低

确认接线用断路器、漏电断路器(带过电流保护功能)或电磁接触器打开时是否

发生警报。

⇒ 修改电源变压器的容量。


变频器内部气温异常确认变频器的环境温度。

充电指示灯不良(指示灯断线)

⇒ 更换电路板或变频器。关于电路板的更换,请向本公司代理店或销售负责人

垂询。