默纳克主板NICE3000new小键盘调试菜单

[复制链接]
发表于 2023-2-23 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
640
640
软件版本:
主板MCB  FA-05≥20.03及以上
变频器DSP FA-06≥32.302及以上
主板小键盘主要常用菜单功能
1.呼梯运行—F-1菜单  呼梯
2.查看故障—F-2菜单  改1为清除当前故障
改2:循环显示故障记录,故障代码、子码及故障时间
可以通过服务器FC-60当故障 FC-61当前子码
3. 时间显示-F-3菜单 可能时间给我们当前时间不一样建议把时间改成当前时间方便看     
故障时与当前时间一样通过服务器参数设置
F9-03年
F9-04月
F9-05日
F9-06小时
F9-07分钟
4.合同号显示-F-4菜单
5.运行次数显示F-5菜单
6.开关门控制—F-6菜单 主板显示1-1.UP:开门.SET:关门.PRG:退出
7.井道自学习—F-7菜单 将电梯检修开到最底层主板报E44故障下限位开关动作后,将主板F7改1启动井道自学习命令
8.测试运行—F-8菜单   改 1禁止外招    显示E88
改2禁止开门    显示E88
改3屏蔽超载    显示E88
改4屏蔽上下限位开关  显示E88
改6:进入打滑模式     显示E88
改7:UCMP手动测试 或F3-24 设置为2 显示E88进入UCMP测试
FA-05≥20.03及以上 F6-25bit11设置为0启用UCMP功能bit11设置为1关闭UCMP功能
改8:抱闸制动力测试   显示E88
FA-05≥20.03及以上 F6-25bit10设置为0启用抱闸制动力检测F6-25bit10设置为1关闭抱闸制动力检测
改9:平衡系数测定     显示E88
改10:打滑量测定      显示E88
此时主板显示E88:提示屏蔽功能非故障代码
10.万能服务器用F-9菜单
11.电机调谐—F-A菜单:  改1为电机带载调谐,显示TUEN按住电梯公用按钮下行或者上行直到电梯停止显示编码器原点角度比如203建议多次重复步骤编码器原点角度在误差5度以内比如208建议电梯在中间位置。改2为:无负载调谐注意必须要提轿厢如果没有放钢丝绳可以直接做
12.轿顶监控—F-B菜单:监控轿顶板的输入输出状态
640
640
13.运行方向—F-C菜单:运行方向与给定方向不一致时比如电梯上行电梯实际是下行
                       改 0方向不变
                       改1运行方向取反
                       服务器F2-10设置为0方向不变设置为1运行方向取反
14.紧急测试F-d菜单;

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-12 17:01 , Processed in 0.098876 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表