电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 905|回复: 0
收起左侧

默纳克NICE900异步机调试

[复制链接]
发表于 2023-2-23 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 支持驱动异步机和同步机并支持速度控制和距离控制两种模式
2. 门机配编码器为距离控制门机配四个行程开关为速度控制这种方式只适合于异步机
3. 门机配四个行程开关为速度控制这种方式只适合于异步机
4. 同步机必须配编码器使用
5. 异步机速度控制是指通过开关是否动作来确定门所在的位置
6. 异步机配四个行程开关叫速度控制
7. 速度控制的接线方式
8. 强电部分为220V输入输出为UVW
9. 控制部分包括四个行程开关的信号输入开关门命令输入和开关门到位输出
关门到位接DI1    关门减速接DI2
开门减速接DI3    开门到位接DI4
开门命令接DI5    关门命令接DI6
端子TA1  TA2  TA3是续电器输出的公共端
端子TA和TB是一组常闭触点
端子TA和TC为一组常开触点
TB1端子为关门到位信号输出
TB3端子为开门到位信号输出
门机在上电前要确实电机UVW没有接地或短路电压为220V
检查正常上电
调试前准备
调试前确认参数F000改为0表示控制方式为磁通失量控制
F001改为0表示带四个行程开关
F905对应端子DI5接的是开门命令输入改为1
F906对应端子DI6接的是关门命令输入改为2
F909对应端子TA1  TC1  TB1接的是关门到位输出改为2
F911对应端子TA3  TC3  TB3接的是开门到位输出改为1
然后按照电机铭牌输入电机参数F100到F105的参数
F100改为0表示异步机
F101电机额定功率43W改为43
F102电机额定电压65V改为65
F103电机额定电流0.8A改为0.8
F104电机额定频率24HZ改为24
F105电机额定转速180每分钟改为180
没有接编码器参数F214改为1
手动拉门开关门顺畅无障碍物门开到尽头
UVW电机接线顺序是否正确参数F002改为0表示面板控制按下CIOSE键现在执行关门说明电机接线正确
这个方案有四个行程开关
开门到位开关 开门减速开关 关门减速开关 关门到位开关
  DI4           DI3          DI2           DI1
分别接到端子DI1到DI4
在面板控制模式下确认常开常闭把轿门放到开关没有动作的位置D1到D4指示灯都不亮说明开关是常开继续开关门。开门减速动作D3亮。开门到位动作D4亮说明开关常开。离开开门到位D4灯灭。离开开门减速D3灯灭。关门减速动作D2灯亮.关门到位动作D1灯亮说明开关是常开的且接线正确
F901对应端子DI1参数改为13
F902对应端子DI2参数改为15
F903对应端子DI3参数改为14
F904对应端子DI4参数改为12
门关着然后进入异步机带载调谐F002改为0面板控制进入F116改为1表示异步机带载调谐确认显示TUNE进入调谐模式按下OPEN或CIOSE键电机不转发出声音屏幕是字幕消失出现数字。没有报故障电机停止发出声音带载调谐完毕。
开门曲线
横轴表示时间纵轴表示速度
当开门命令有效时经过时间F301减速到F300开门启动低速.低速运行达到F302后减速到开门高速F303加速时间F304.当开门减速开关动作后经过减速时间F306减速到F305开门结束低速.开门到位开关动作后进入开门到位保持状态.以F308的力矩进行开门保持时间F504。如果开门开不到位,可以把F308增大试一下
关门曲线
当关门命令有效时,经过加速时间F401加速到F400关门启动低速,低速运行时间F402开始加速,经过F404加速时间加速到F403关门高速,当关门减速开关动作后,门机减速到F405关门结束低速,减速时间为F406当关门到位开关动作后,进入关门到位的保持状态,对应的速度是F407关门到位信号有效后继续运行时间超过F408后进行收刀动作,收刀速度是F409,收刀运行时间为F410收刀完成,以F407的速度和F412的保持力矩进行关门保持,防止轿门被扒开,如果关门撞门,可以减小F406和F405试一下,如果收刀没有力,可以增大收刀速度F409,如果关门运行时,一用力门容易扒开,增大F412关门保持力矩
有些对开关门曲线要求比较高的。可以将开关门速度增大,加速时间减小来提高开关门效率
F002改为1端子控制进行开关门,开门高速有点慢,关门结束有点慢。
看下F3组开门相关参数
F303开门高速由15增大到17
F305开门结束低速由3HZ增大到5HZ
看下F4组关门参数
F405关门结束低速由2HZ增大到4HZ
F406关门减速时间由1.5S秒减小到1.2S秒

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册