电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 31|回复: 0
收起左侧

电梯125%试验到底由谁来做?

[复制链接]
发表于 2024-4-23 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
640.jpg
电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2023)定期检验中的125%额定载重量制动试验,特别注意的是在电梯第18年需要做这个试验,其后每6年进行一次。
640.jpg

《电梯自行检测规则》(TSG T7008—2023)中,125%额定载重量制动试验的要求,是每6年进行一次。
640.jpg

上面均没有提到125%试验到底是谁来做,但是在《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2009)中明确了这个试验是由电梯维保单位来做的。
640.jpg

125%试验是需要人工、租赁砝码、搬运砝码等,所以这个成本比较大,一台成本大约在1000元左右。
640.jpg

所以在定期检验中遇到了125%,目前都是维保公司收取125%的费用,试验由他们来做,然后电梯检验人员现场观察。这个和以前一样。

现在出现了电梯检测,这个时候有部分电梯检测公司的人迷茫了,这个试验到底谁来做。其实一般电梯检测公司在给电梯使用管理单位报检测费的时候明确了不包含125试验和限速器检验。意思就很明显了,谁收了125%的钱谁就来做这个试验,电梯检测公司如果收了就由电梯检测人员做,如果维保公司收了,就由维保员做。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-3 23:15 , Processed in 0.105720 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表