电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 2048|回复: 0
收起左侧

通力电梯KDM驱动慢车调试问题一例

[复制链接]
发表于 2020-2-21 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天的调试项目有点远,出了市区走了有半个小时才到工地,此项目是个正在建的医院,其中使用了5部通力电梯。驱动是KDM的,9层9站,轿厢内采用的双控制,按键带有盲文。因为这个安装班组第一次装通力的电梯,而且采用的是无脚手架安装,这是通力公司所不允许的。5台电梯的慢车调试,XC1是短接的,厅门短接,底坑短接,安全回路应该是没有问题的。按照通力的要求以上出现的问题都是不符合公司流程的。在这里我们现在只谈问题的解决。安全回来接通,其他机械部件检查完毕。

开始动慢车,没有发现什么异常问题,运行正常。只是和平常有一些不一样的地方就是CPU板的显示出现了360秒的倒计时。时间结束,电梯锁定,不能在正常运行。以前从来没有接触过KDM的驱动,很是头疼。打电话给主管领导,请求技术支援。主管也没有遇到过这种情况,只能说明老外的技术封锁做的实在是很好啊,主管资讯厂家。这期间换过CPU,模拟轿厢的位置,把参数恢复了出厂设置。也都没能解决。

过了很久,厂家给了回复:是因为短接线的原因,在安全回路板上的插头XH2的5号线头是不允许短接的。线头拆下后,问题得到解决。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-26 08:56 , Processed in 0.136279 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表