电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 1129|回复: 0
收起左侧

怎样使没有正反转功能的变频器驱动电动机正反转?

[复制链接]
发表于 2020-11-17 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   部分变频器控制面板上没有正反转选择按键,也不能通过多功能输入端子控制电动机正反转,这时只能在一次回路上想办法。如同普通工频运行一样,只要将电动机三条电源线中的任意两条交换相序即可。如图所示,接触器KM1得电吸合后,电动机正转;KM1释放后,如果接触器KM2吸合,则由于加到电动机M上的电源相序已经发生变化,所以电动机反转。因此,只要能选择性控制KM1或KM2的得电与否,就能通过变频器驱动电动机正反转。

怎样使没有正反转功能的变频器驱动电动机正反转?

怎样使没有正反转功能的变频器驱动电动机正反转?
      欲正转时,按一下图中的正转按钮SB1,中间继电器KA1动作吸合,并经触点KA1-1自保持;KA1的触点KA1-4接通变频器的FWD和COM端,使变频器起动,其U、V、W端有电压输出;KA1的触点KA1-3使时间继电器KT的线圈得电,待其延时闭合接点KT1-2闭合后,接触器KM1线圈得电吸合(中间继电器触点KA1-2已先期闭合)并自保持,这时接触器KM1的主触点闭合,电动机开始正向运转。     如果需要反转运行,按一下停机按钮SB3,这时中间继电器KA1、时间继电器KT以及交流接触器KM1几乎同时断电释放,电动机逐渐减速停止运行。此后按一下反转按钮SB2,与正转情况类似,继电器KA2、时间继电器KT以及接触器KM2相继动作,电动机开始反转运行。     本控制电路有多重防止接触器KM1、KM2线圈同时吸合的措施,一是中间继电器KA1和KA2互相闭锁;二是接触器KM1和KM2互相闭锁;三是使用了时间继电器KT,其作用机理是:按压按钮SB1起动正转后,须待时间继电器KT延时结束后,其延时闭合触点KT1-2才闭合,电动机才能开始运转。时间继电器延时时间调整得大于电动机的减速停机时间或自由停机时间,可以保证上一种转向已经完全停稳才能开始新的转向。另外,在延时闭合触点KT1-2闭合的同时,延时断开触点KT1-1断开,这时,如果错误操作反转按钮试图起动反转,则由于KT1-1已经断开,使得误操作不能得逞。采取这些技术措施的目的是,正在运转的电动机,不能通过操作SB1(或SB2)使电动机改变运转反向,必须停机,并待电动机完全停稳后才能启动相反方向的运行。否则有可能导致过电流保护停机,甚至造成设备事故。     图中电位器RP是频率给定元件;30B和30C是变频器的保护出口继电器触点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-27 08:06 , Processed in 0.117837 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表