台菱电梯报ER17、ER03故障的解决与分析

[复制链接]
发表于 2020-2-21 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电梯型号:台菱DT3000主板,标配安川L1000A变频器(H1000/A1000)。(安达大厦)

故障现象:电梯频繁报ER17偶尔间杂ER03,困人,客户投诉。

过程分析ER17和ER03故障代码涵义,ER17为主板发出运行指令,但未收到变频器反馈指令,也就是握手失败。ER03故障为单纯的变频器故障,是变频器的一个故障点输出给主板的信号,具体故障要查看变频器的故障代码。

根据此两个故障代码,基本判断为变频器故障(也有40%的几率为抱闸没打开故障),先查看变频器故障代码,多为OC,偶尔有SC(不知何意,安川没有此代码的说明)。OC为过电流,根据此代码,先查看与变频器有关的回路。

电梯检修上下行,观察抱闸打开情况,没问题。

停电,检查主接触器触点,OK。

检查电机是否接地,OK

检查电机绕组阻值,OK。

检查线路是否松动,OK。

编码器与PG卡暂时无法判断,先暂时不做替换。

上电,检修上下行,将变频器操作器页面切换至电流监控,起步瞬间为50左右,运行平稳时,上行32,下行59。基本正常。

为了排除参数被误改的可能(下面的维修人员有可能误操作)。将旁边运行正常的变频器参数拷贝至此梯。

检修上下行,发现,运行10几次之后,变频器就报出OC故障,4、5次OC之后报SC故障,报OC故障时,主板报ER17故障,报SC故障时,主板报ER03故障。

观察报故障的瞬间,抱闸是否先下闸,观察后,不是,跟抱闸无关。

观察报故障瞬间,电流是否加大,否,为正常的32左右(上行)。

观察是否是外加制动单元有问题,否,工作及闪灯正常(上行时有放电灯闪亮)

观察是否下行也报OC故障,是。

基本判断变频器有问题。

将两台变频器互换,有问题变频器在另外一台梯上,故障基本一致,并且后来更为严重,直接报SC,连车都不走了。好变频器换至坏梯运行,正常。变频器送修。问题解决。

作者:张鹏