1、 轿门地坎护脚板高度不小于0.75米。2、 根据7588,对于人力操作提升额定载重量的轿厢所需力大于(B)N的电梯驱动主机,其机房内应设置紧急电动运行开关。A.300  B.400  C.500  D.10003.额定速度1.5m电梯监督检验时,(A)进行限速器安全钳联动实验。A以125%额定载荷,检修速度向下运行  B以额定载荷,检修速度向下运行C110%额定载荷,检修速度向下运行  D空载轿厢,检修速度向下运行4、T7005规定,自动扶梯紧急停止装置的距离超过_C__时,应设置附加急停装置。A、10m  B、15m  C、30m  D、60m5、轿厢上行超速保护装置动作时,应能使上行失效的轿厢(A)A、制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器设计的范围B、制停或者至少使其速度降低至轿厢缓冲器设计的范围C、缓慢下降D、极速下降7、曳引驱动电梯定期检验曳引轮槽磨损影响曳引能力,应进行(D)A空载曳引实验B上行制动试验和下行制动试验C空载试验和上行制动试验D空载试验、上行试验和下行试验10:自动扶梯或者自动人行道的围裙板应当设置在梯级、踏板或者胶带的两侧,任何一侧的水平间隙应当不大于 (4mm),并且两侧对称位置处的间隙总和不大于(7mm)。11. 宽度1m的自动扶梯梯级额定载荷多少?(D)A 90KG  B 100kg  C 110kg  D 120kg12、轿厢意外移动应在下列距离内制停轿厢。(C) A1.00M  B.1.10m  C.1.20m  D.1.50m13、TSG T7005规定,自动扶梯检修运行时(D)应当有效A梯级下陷保护装置  B扶手带速度偏离保护 C 检修盖板和楼层板的缺失保护  D驱动与转向装置之间的距离缩短保护装置15、按照GB7588-2003相关规定,意外移动制停子系统说法错误的是(C):A:作用在轿厢;B:可以与上行超速保护装置共用;C:不可与主机制动器共用;D:可与下行超速保护装置共用; 16、某单位有一台电梯驱动主机为蜗轮蜗杆传动曳引机,减速箱损坏;现将曳引机更换为不同规格的曳引机,未改变电梯主要性能参数和技术指标。问施工类别属于(B)A:改造  B:重大修理   C:一般修理   D:维护保养17、层门在锁住位置时,所有层门及其门锁应有这样的机械强度,用(1000 N)的静力从层站方向垂直作用于门扇或门框上的任何位置,且均匀地分布在100 cm2的圆形或方形面积上时,应没有影响功能和安全的明显的永久变形。18、根据《中华人民共和国特种设备安全法》,特种设备生产、经营、使用单位及其(B)对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。 A.安全管理人 B.主要负责人 C.安全管理负责人 D. 管理者19、根据《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》(2019第3号),电梯需要特种设备作业人员证书的作业项目(C)A、电梯司机B、电梯安装C、电梯修理D、电梯制造21、哪些部件电梯制造单位向检验机构提供型式试验证书(D)A导轨、限速器、玻璃轿门    B安全钳、悬挂装置、缓冲器C门锁装置、ucmp、轿厢    D驱动主机、控制柜、层门22、开门限制:轿厢不在开锁区域时,应防止从轿厢内打开轿门。23、TSG7005,应设置扶手带速度检测装置,当扶手带速度与梯级实际速度偏差最大超过15%,并且持续时间达到(A),使自动扶梯或者自动人行道停止运行。A  5-15s   B  5-10s  C10-15s  D 15-25s24、某检验人员对一台新安装电梯进行平衡系数检测时,发现平衡系数0.56,可以通过(B),使平衡系数达到0.4-0.5之间。A、增加对重B、减少对重C、减少轿厢对重D、A或C25、给电梯轿厢做装修,加大理石板, 对下列哪个没有影响(B)A、平衡系数 B、钢丝绳最小破断力C、曳引力 D、A和C   26、根据GB25194-2010规定,杂物电梯(A)A额定载重量≤300kg,B额定载重量≤250kg,C额定载重量≤500kg,D额定速度≤1.25m/s。27、关于杂物电梯 ,正确的是(C)A检验人员不可以进轿顶B维修人员不可以进机房作业C可以不设置限速器,安全钳D应设限速器,安全钳29、防爆电梯哪些不需要做火花处理。(D)A、缓冲器与轿厢对重接触面B、安全钳C、补偿链(绳)D、曳引轮与钢丝绳摩擦面30、根据1699规定,自动扶梯和自动人形道上应设置一个非操纵逆转保护装置条件范围(C)A 倾斜角≥3度的自动扶梯   B 倾斜角≥12度的自动扶梯C 自动扶梯和倾斜角≥6度的自动人行道   D 自动扶梯和倾斜角≥12度的自动人行道31、对于液压电梯在连接液压泵到单向阀之间管路上应设溢流阀,主要作用是(A) A控制液压系统压力B控制液压管路流量C控制液压上行速度D控制液压下行速度32、7005规定自动扶梯制造单位无需提供(C)型式试验证书。A梯级 B梯级链 C玻璃板 D驱动主机。33、依据TSG T7001对电梯进行监督检验时,如发现(C),应当提出整改要求。A井道壁离轿顶外侧水平方向自有距离为0.25m,而轿顶未设置护栏B轿顶护栏的扶手高度为0.85m,而护栏扶手外缘与井道壁的自由距离达0.70mC轿顶护栏与轿顶边缘的最大距离为0.20mD轿顶护栏上未设置有关电击危险的警示符号34、依据7001对装有多台电梯井道及隔障监督检验如发现(D)应当提出整改要求。A隔障从底坑不大于0.30m处向上连接底坑地面2.5m处B宽度大于对重两边各加0.1m    C运动部分小于0.5m设置贯穿隔障D人员可以从一台底坑进入另一台底坑35、发现下列哪个种情况需要整改(C )? A轿门地坎与层门地坎的间隙30cm   B 轿门门刀与层门球间隙7mm C乘客电梯门扇与立柱为8mm    D载货电梯门扇与立柱为10mm36、扶梯出入口固定护栏应高出扶手带(   B    )A.80mm  B.100mm  C.120mm  D.125mm37、自动扶梯监督检验下面哪个不符合要求(B )A绝缘电阻1.75兆欧   B扶手带外缘距离70mmC扶手带开口处与扶手支架之间距离6mm   D入口纵深2.8m38、根据7588,所有参与向制动轮或盘施加制动力的制动器机械部件应分两组装设。如果一组部件不起作用,应仍有足够的制动力使__A__的轿厢减速下行。A,载有额定载荷以额定速度下行;B,载有110%额定载荷以额定速度下行;C,载有125%额定载荷以额定速度下行;D,载有额定载荷以检修速度下行。39,GB7588规定,曳引驱动电梯应设有电动机运转时间显示器,在(D)情况下停止驱动主机的运转,并保持停止状态A   当启动电梯时,曳引机不转;B   对重向下运行时由于障碍物而停住,导致曳引机空转;C   轿厢向下运行时由于障碍物而停住,导致曳引机空转;D   A,B,C。40、对一台名义速度为0.5M/S ,倾斜角为30° 提升高度3.8M的自动扶梯( D) ?是找不对的吗? A空载上行制停0.95M   B设置非操纵逆转保护装置并有效 C未设置附加制动器   D空载下行制停0.95M 梯级下陷与梳齿板相交线距离0.8M。41、一台0.5m/s的自动扶梯监检过程中,属于整改项目的是( A)。                      A扶手带运行速度滞后于梯级运行速度   B模拟扶手带开关闭合  C盘车手轮置于驱动机后部,漆成黄色   D梯级离扶手带净空间高度0.40m43、无机房乘客电梯紧急操作动态试验装置应当能直接通过显示装置观察到轿厢的( D )A.运动方向   B.速度   C.开锁区  D.ABC44、电梯一经进入检修运行,应取消(D)A正常运行,B紧急电动运行,C对接操作运行,D.ABC46、根据TSGT7002-2011电梯监督检验和定期检验规则~消防员电梯进入优先召回阶段后,所有轿内控制都应失效,但(C)保持有效A关门和紧急报警按钮B关门和关门报警按钮C开门和紧急报警按钮D紧急报警按钮47 根据7004  采用电气防沉降系统的,应当符合以下要求:当轿厢位于平层位置以下最大0.12m至开门锁区下端的区间内时,(无论)层门和轿门处于任何位置,液压电梯的液压泵站都应当驱动轿厢上行48、直顶式液压梯防坠方式(D ) A限速器—安全钳联动 B破裂阀 C节流阀 D A和B和C49、根据GB16899对扶梯梯级进行试验( A ),试验方法是在梯级踏面中央部位,通过一块钢制垫板,垂直施加一个3000N的力。该垫板面积为0.2m*0.3m.厚度至少为25mm. 并使其0.2m一边与梯级前缘平行,0.3m的一边与梯级前缘垂直。试验中,在梯级踏面所测得的挠度,不应大于4mm,且应无永久变形。A 、抗弯变形B、动载C、扭转D 、A和B50、依据TSG T7005 对自动扶梯的楼层板监控装置进行检验时,如发现(A),应当提出整改要求。A.每块楼层板均可独立取出,采用非电气安全装置监控每块楼层板B. 每块楼层板均可独立取出,采用电气安全装置监控每块楼层板C.机械结构能够保证只能先移除某一块楼层板,采用电气安全装置监控该块楼层板D. 虽然机械结构能够保证只能先移除某一块楼层板,但仍采用电气安全装置监控每块楼层板53、玻璃门放拖拽的几个措施 54 、自动救援操作装置应当符合的要求 :当电梯处于检修运行、紧急电动运行、电气安全装置动作或者主开关断开时,不得投入救援运行55、某检验人员根据TSG7001对电梯底坑空间进行检验,当轿厢完全压在缓冲器上时,如果发现(D)应当提出整改要求。A、底坑中可容纳的最大长方体0.4*0.5*1m。B、离井道0.1m的轿厢护脚板到底坑底面的距离为0.2m。C、底坑中补偿链涨紧轮到轿厢最低部件之间的距离为0.2m。D、A和C56 、关于超载保护装置说法不正确的是( B)A 当轿厢内的载荷超过额定载重量时,能够发出警示信号,并且使轿厢不能运行。B  应取消检修运行C  轿内有音响或者发光信号提示D 应使动力驱动的自动门完全打开,手动门保持在未锁状态58、对于某一台轿厢上装有安全钳的间接作用式液压乘客电梯,当电梯下行超速致使安全钳动作并制停轿厢时,应使用( C )使轿厢向上移动释放安全钳。A盘车手轮 B紧急下降阀 C手动泵 D紧急制动运行59、附加制动器应能使具有(C)向下运行的自动扶梯和自动人行道有效地减速停止,并使其保持静止状态  7588P16,5.4.2.2.2A 额定载重量  B 110%额定载货  C制动载荷 D 125%制动载荷60、TSGT7004规定,液压缸与单向阀或下行方向之间的软管应有标注,( D )可不标注。A制造单位名称或商标B允许的弯曲半径C试验压力和日期D软管壁厚62题…根据GB7588规定,轿厢意外移动保护装置的制动部件不可以作用在(D)上。A,轿厢或对重B,钢丝绳系统(钢丝绳,补偿绳)C,曳引轮D,曳引机电动机轴63 、GB7588规定,为了限制轿厢内人员开启轿门,应提供措施使轿厢在开门区域之外时,在开门限制装置处施加(  C )力,轿门开启不能超过(   )。A、500N    0mmB、1500N   50mmC、1000N   50mmD、1000N   150mm   67、耗能型缓冲器,最大减速度的69、 下列关于极限开关的选项中(D)错误的?A.极限开关应设置在尽可能接近端站起作用而无误动作危险的位置上。B.应在对重接触缓冲器之前动作。C.正常的端站停止开关和极限开关必须要用分别动作D.应在轿厢或对重接触缓冲器后并对重缓冲期被压实过程中的某一时刻起作用70、自动扶梯与楼板交叉及扶手外侧。。。当扶手带外缘与障碍物小于(B)时,应设置防护挡板A 0.3m  B 0.4m  C0.5m  D 0.8m71、相邻两个自动人行道自动扶梯扶手带外缘的中心距离不应小于(160mm)73、在实际检验工作中,为了确保检验安全,以下试验的排序哪个更为合理:(D)1轿厢限速器安全钳联动。2,125%额载下行制动试验。3,制动器贴合检查。4,平衡系数        A1234   B2134   C3124  D314276、7588规定 UCMP 在制停过程中,该装置的制停部件不应使轿厢减速度超过--空轿厢向上意外移动时为1gn77、根据《电梯、自动扶梯和人行道 风险评价和降低的方法》(GB/T 20900-2007)的定义,(A)是指伤害发生的概率与伤害的严重程度的综合。A风险  B危险 C 遗留风险 D 风险评价78、在连接液压泵到单向阀之间的管路上应当设置溢流阀,溢流阀的调定工作压力不应超过满载压力的(140%)79、《杂物电梯制造与安装安全规范》(GB25194-2010)规定,杂物电梯(B)A轿厢面积不应大于1.2㎡  B 轿厢深度不应大于1.0mC轿厢总高度不应大于1.2m  D  额定速度不应大于1.5m/s不记得题号《电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯》(TSG 7006-2012,含第1、2号修改单)规定,杂物电梯满足( D)时,层门的锁紧不需要由电气装置证实。A:额定速度不大于0.63m/s     B:开门高度不大于1.20mC:层站地坎距地面高度不小于0.70m    D:A、B和C
1、特种设备检验检测机构及其检验检测人员,在检验检测中发现特种设备存在严重事故隐患时,(应及时告知相关单位,并立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告)
2、根据TSG7001-2009,对于重新启用的停用状态的电梯,如果超过定期检验有效期,应按照(A)进行检验。
A. 定期  B. 监督  C. 委托  D. 启用
3.脱检的电梯,再次启用时,应(A )
A定期检验  B监督检验  C 委托检验  D启用检验
4、根据TSG T5002的规定,维保单位应当每年度至少进行一次自行检查,自行检查在特种设备检验机构进行定期检验之前进行,自行检查项目及其内容根据使用状况确定,但是不少于__C_的项目及其内容。
A、电梯定期检验 B、TSG T5002中年度维保 C、A和B   D、A或B
5、根据5002规定 对于自动人行道维保记录中的电梯基本技术参数包括(A)
A、倾斜角、名义速度、提升高度、名义宽度、主机功率和使用区段长度
B、倾斜角、名义速度、提升高度、名义宽度、主机功率
C、倾斜角、名义速度、提升高度、名义宽度
D、倾斜角、名义速度、提升高度
7、根据7588,附录J,摆锤冲击试验(D)
A完整层门组件B带玻璃面板的层门C宽度大于150mm层门侧门框D  A .B.C
10、单向节流阀:允许液压油在一个方向自由流动而在另一方向限制性流动的阀。
11 、GB24803.1,如果任何井道门打开,未锁住或运载门没关闭,应停止对人员有危险的运载装置的任何运行,所称井道门是(B)
A电梯门 B包括层门,井道安全门或仅供授权的专业人员使用的门
C 井道安全门 D 井道检修门
13、根据GB/T24804,在用电梯层门的锁紧开锁装置应(B)
A只能使用符合要求的三角钥匙操作  B 只能使用专用工具操作
C不能从井道外操作  D不能通过井道壁上的开口接近
15、根据《消防电制造与安装安全规范》(GB/T 26465—2011)规定,消防员电梯的定义
16、根据GB/T 28621的定义,(A)是指正常运行状态下,该系统允许电梯在端站之间自由移动。人员进入到轿顶或底坑时,该系统保证在顶层或底坑有足够的安全空间。
A可移动止停装置 B触发装置 C止动钳 D预触发停止系统
17、当自动扶梯紧急停止按钮之间的距离大于(30m)时,应设置附加紧急停止开关。
18、在防爆电梯轿厢内明显位置应设置永久性标牌,标牌上除了标出GB7588-2003中15.2、GB21240-2007中15.2或GB25194-2010中15.2规定的内容外,还应包括(A/B)
A防爆电梯适用的爆炸性环境区域  B 防爆电梯的防爆类别和温度组别
19、该装置为(3)
a钢丝绳制动器b驱动主机制动器c夹轨器d曳引轮制动器
20、该装置作用于电梯上的(B)口
A、导轨  B、悬挂钢丝绳  C、补偿链    D、B或C
21、该装置(B)(答案不确定)(D)
A不可用作UCMP制停原件    B不用用作ACOP减速原件
C不可用作UCMP制停原件和ACOP减速原件
D可以用作轿厢坠落和下行超速保护装置制停原件
23、使用夹绳器作为ACOP时,以下哪个说法是对的?( A  )
A应能使轿厢制停,或至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围
B必须使空载轿厢制停C必须使轿厢制停,且保持停止状态D必须使满载轿厢制停
24、如果该装置作为AOCP减速元件,则该装置可由( D)检测到AOCP触发。
A限速器。     B自监测  C门区感应  D  A和B
25、如果该装置作为UCMP的制停系统,则该装置可以由(A)检测到轿厢发生处移动而触发。`
A、限速器   B、自监测子系统   C、极限开关    D、A和B联合
26、如果该装置(图片的夹绳器)作为UCMP的制停子系统,则其动作后应能(A)
A在规定的距离内使轿厢制停B使轿厢制停或速度降低到对重缓冲器设计范围
C使轿厢制停或速度降低到轿厢缓冲器设计范围D A和C
27、如果该装置(夹绳器)作为UCMP的制停子系统,则该UCMP还应另外设置B
A检测子系统 B自监测子系统 C制停子系统 DA和B
28、如果该装置作为UCMP的制停子系统,该装置在(D)情况下能在检测到轿厢意外移动离该层站1.2m范围内制停轿厢
A、任何 B、轿厢载有不超过100%额定载重量的载荷  C、在平层位置从静止开始移动的
D、B和C
29、如果未设置电气安全装置验证层门的锁紧,则检验结果(C)
A、肯定为不符合 B、肯定为符合 C、可能为符合,也可能不符合  D、为无此项
30、杂物梯:该电梯的层门属(B)型
1左右中分2上下中分3旁开4水平滑
31、关闭层门后,门扇之间的间隙最大允许达到(c)
A、6mm  B、8mm   C、10mm   D 、15 mm
32、该电梯的层门没有设置自动关闭层门装置应当判定TSG7006附件C中的(C)
A 6.5项合格  B6.5项不合格  C 6.5项无此项 D6.7项无此项。
33、图中4号是什么阀(C)
A溢流阀  B单向阀  C 破裂阀  D截止阀
34、图4中阀须提供(  D  )证书。
1. 型式试验 B、调试证书 C、合格证  D、(A与B)
35、图3中a组件应设置( D)
a溢流阀 b单向阀 c紧急下降阀d abc全部。(组件a在油箱上端面)
36、该液压梯( C)A.不设置单向阀B.不设置溢流阀C.不设置手动泵D.不设置紧急下降阀
37、液压电梯油温控制油温超过预定值应(B )
A 立即停止 B停靠就近平层位置  C停止往上运行 D停止往下运行
38、题干给出了控制柜型式试验证书图片,根据证书判定(  )不适用于受检电梯。看不到图,教材305页看懂即可,控制方式肯定有,主要就是看看自动救援或者能量回收有没有。
A,控制方式;B,自动救援装置;C,能量回收反馈装置;D,(ABC)。
40、当现场玻璃门的厚度为()时,图6的证书不适用该玻璃门看不到图,教材309页看懂即可。
A(5+0.8+5)mm   B(6+0.5+6)mm   C(6+0.8+6)mm  D  ABC
44、该电梯ACOP触发速度下限为( )会计算上超的动作速度就会选择了,上超的动作速度下限为1.15V,上限为1.1限速器最大动作速度
A1.58m/s,B1.73m/s,C1.88m/s,D2.25m/s
48.当图13a、b、c分别为(B)时,护脚板尺寸符合要求
A  0.75m、20mm、45度 B  0.75m、20mm、65  C 0.75、10、45  D 0.75、10、65
49、当图13中d(护脚板垂直高度)=0. 8m时,根据GB7588. 该电梯轿厢意外移动距离应(B)
A≤ 0.8m   B≤1.0m   C≤1.2m  D≤1.5m
50.UCMP什么时候触发(  )标准上说的是以型式试验给定的速度在井道上部上行,或者井道下部满载下行。
A空载井道上段1.5m/s 上行,B空载井道上段0.2m/s上行
C满载井道下段0.2m/s下行 D满载井道下段1.5m/s下行
55、根据TSG7001要求,该驱动主机曳引轮()装置,看不到图,记不得答案
0
1. 应增设防咬入 B.应增设人身伤害 C.应增设防止异物进入 D.不需要增设防护
57、将该电梯的层门和轿门旁路装置置于“轿门旁路”状态后,(C)电梯应当能够在检修状态下运行。
A、在层门和轿门都开启的情况下。B、在层门关闭,轿门开启的情况下。
C、在层门和轿门都关闭的情况下。D、在层门开启、轿门关闭的情况下
62、该电梯应当具有门回路检测功能当(A)时,如检测到轿门关闭触点,层们门锁触点和轿门监测信号的故障,应当能够防止电梯的正常运行。
A,轿厢在开锁区域内,轿门开启并且层门门锁释放B轿厢在开锁区域内,轿门尚未开启
C轿厢在开锁区域内,层门门锁尚未释放D轿厢在开锁区域内,轿门尚未开启并且层门门锁尚未释放
63 、在该电梯的回路检测功能进行时,如发现(  C ),应当提出整改要求。
A、轿门监控信号是独立       设置B、轿门监控信号出现后电梯不正常运行
C、轿门监控信号出现故障后不能防止正常运行
D、轿门监控信号并非来自轿门上的电气安全装置
70、图16所示的型式试验证书()没有图不知道
A适用于  B 工作类型不适用  C 工作环境不适用  D  BC
71、自动扶梯的分析题,该扶梯是否需要加装附加制动器。
0
73、第6.9项的检验结论填写(     )如填写错误应当更正为(    )看不到具体题,不知道答案
A;正确  /       B;错误  不合规   C 错误  -
         
2019年电梯G卷1、乘客电梯制造厂应具(轿厢制造和控制柜组装能力。)2、具有电梯安装(含修理)许可的单位不能从事电梯的(C)。A. 维护保养  B. 移装  C. 改造  D. 重大修理3.(B)应当每年对特种设备质保体系的适应性,充分性和有效性进行一次管理评审。A 最高管理  B 管理层  C 质保工程师  D 技术负责人4、电梯制造和安装单位的外来文件中( D  )应当是合法的正式版本A、法律和法规 B、安全技术防范 C、标准 D、A、B和C7、可编程电子安全相关系统PES….,铭牌制造单位是A单位,整机形式试验和PES…..制造单位是B单位,检验人员如何判定DA整机证书适用,PES…证书适用B整机证书不适用,PES…证书适用C整机证书适用,PES…证书不适用PESD整机证书不适用,PES…证书不适用PES9、防爆电梯整机型式试验证书中防爆Ⅱbt4g可以适用(A)A,Ⅱbt4ga  B,Ⅱat1gc,C, Ⅱbt6gc,D,Ⅱct6ga11、电路图接地应接哪里?()没有图做比较A a点  B b点 C c点13、图中断路器CP,应带有()功能没有图做比较A超速 B 相序 C过电流 D速度15、110v安全电路绝缘电阻不小于()0.5MΩ应该为0.25MΩ16、如果轿顶检修开关损坏,导致图2中SRT(21、22)触电不能接通,则()没有图做比较A无法检修运行 B紧急电动运行不符合GB7588的规定 C无法对接操作运行 D无法检修运行、紧急电动运行、对接操作运行19、电路图的题目:对接操作轿厢内不设置()选项不记得了,都是电路图里的字母,答案应该是停止装置21、更换不同规格的绳头组合,属于  (B) A改造 B大修C一般修理D维修保养22、防爆电梯,防爆等级由‖AT4提高至‖BT4时什么什么的改变防爆等级属于改造24、施工类别划分表更换同规格、同型号控制柜的控制主板(D维护保养)25、施工划分  ACF改成vvvf 属于AA改造 B大修C一般修理D维修保养26、加装自动救援操作装置,改变电梯原控制线路的属于(B)A改造B大修C一般修理D维修保养29、施工划分类别?要用最新版本的31、将防爆电梯增安型接线更为隔爆型大修32、更换乘客电梯驱动主机制动器铁芯算(C)A改造  B大修  C修理  D维修保养33、扶梯正常运行改成间歇运行,属于(A)A改造  B大修  C修理  D维修保养34、更换同规格、不同型号变频器属于( C  )A改造  B大修  C修理  D维修保养37、产品质量文件检验结论应()38、大题题干大致是根据扶梯检验记录填写,根据所给数据判断检验结论,第38题是具体的一个小题,根据所给数据判定扶梯维修空间是否符合,只要记清楚扶梯维修空间的判定条件即可。40、驱动与转向站 2.8主要部件铭牌(1)驱动主机铭牌(5)(6) 第五栏应当填写()A√  B×  C O  D —     48、8.1项 平衡系数提供的0.42,检验结论:资料确认符合选O这一条我记得考试里面好像说平衡系数要大于的,所以结论应该不符合。50、扶手带速度偏差那一项(0-+2.08)                               55、 第2.8(5)项目结果填写。(题干没抄下来)57、无机房电梯监检原始记录,制动器紧急操作第2.8(8)项的检验结果栏(),如果填写错误,应当更正为()。  A、正确 / B、错误  符合  C、错误,无此项。59、2.8项的检验结论填写(),如果错误应当更正为()A正确,/  B错误,符合63、报告题 3.7轿厢与井道壁距离70、6.1项结论A正确,/  B 错误,合格71改报告监督检验6.9(1)的检验结果是否正确73、对于72题的不符合项采用(   )整改措施并经检验该措施符合要求后可判定其符合要求。A设置防滑行装置    B设置阻挡装置    C防攀爬   D,A B C  
发表于 2021-7-13 15:53 | 显示全部楼层
能加个联系方式么,版主
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-26 09:31 , Processed in 0.141300 second(s), 31 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表