电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 2232|回复: 0
收起左侧

博林特电梯708故障代码解决方法

[复制链接]
发表于 2021-8-27 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  博林特电梯出现708的故障代表什么意思?有什么解决方法?沈阳博林特电梯集团股份有限公司成立于2001年9月,是集电梯整机产品的研发、设计、生产、销售、安装及售后维保为一体的电梯制造商。下面是整理的关于博林特电梯708故障代码解决方法,欢迎借鉴!
  MPK708C系统电梯故障手册

  电梯在调试过程中会出现各种故障,系统的故障记录信息是问题分析,解决的有效途径,本手册详细介绍了MPK708C电梯控制系统、SIEI变频器提供的各种故障信息及分析解决问题的方。

  一、MPK708C控制器故障记录

  图例:

  1、 E1 : Security circuit opened

  解 释:安全回路断开

  原 因:变压器TC2保险丝熔断

  安全回路有开关路动作

  安全窗、盘车手轮、底坑、轿顶、机房、曳引机急停开关动作

  解决办法:更换保险丝

04261025169797195ae1.png   

  检查限速器、上/下极限、断绳、缓冲器、安全钳开关

  检查安全窗、盘车手轮、底坑、轿顶、机房、曳引机急停动作

  故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障,安全回路恢复正常即可复位故障。

  2、 E2 :Door Lock Opened Or Error

  解 释:门锁故障

  原 因:关门时厅/ 轿门锁不通,超时关门

  运行时厅/ 轿门锁断开,电梯急停

  主控器检测点故障

  解决办法:检查门机

  检查轿顶板PM709输入输出信号动作是否准确

  主控器I3.1 , I3.2 输入信号是否正确

  检查厅/轿门联锁及线路

  故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障,门锁信号恢复正常即可复位故障。出现此故障后可能伴有E14出现,电梯到端站重新校正后恢复运行。

  3、 E3 : Can’t Find the Leveling Point

  解 释:电梯减速后超过10秒检测不到门区信号

  原 因:门区开关损坏

  平层板插入深度少

  解决办法:更换门区开关

  平层板至少插入开关2/3

  故障显示及恢复方法:楼层显示器显示,微机记录故障,检修复位。

  4、 E4: Can’t Find the Deceleration Point

  解 释:检测不到减速点

  原 因:换速(双稳态)开关故障

  换速磁铁位置错误

  变频器分频卡输出脉冲错误或有干扰

  参数time/floor protect错误

  解决办法:检查换速(双稳态)开关,并更换

  调整磁铁位置,磁铁距离开关水平距离6+-1mm

  通过主控器显示界面观察脉冲信号变化是否正常

  检测变频器分频模块

  调整加大time/floor protect参数(默认13S)

  故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障,出现此故障后可能伴有E14出现,电梯到端站重新校正后恢复运行。

  5、 E5 :Up Limited Switch Opened

  解 释:上限位断开,上行急停,下行可以,上行不能再起动

  原 因:电梯碰到上限位

  解决办法:将电梯“TEST”向下运行

  故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障

  6、 E6 :Down Limited Switch Opened

  解 释:下限位断开,下行急停,上行可以,下行不能再起动

  原 因:电梯碰到下限位

  解决办法:将电梯“紧急电动”向上运行

  故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障

  7、 E7 :Deceleration Switch Error

  解 释:当电梯起动多层速度时,若短站顺向强换断开,则电梯急停,此故障一般为强换开关误动作引起。

  原 因:换速(双稳态)开关故障(V1换速开关为双稳态开关)

  换速磁铁位置错误

  解决办法:检查换速(双稳态)开关,并更换

  调整磁铁位置,磁铁距离开关水平距离6+-1mm

  故障显示及恢复方法:

  楼层显示器不显示,微机记录故障,电梯急停后将慢车平层

  8、 E8 :Contact Not Release

  解 释:主接触器或抱闸接触器触点粘死

  原 因:主接触器或抱闸接触器损坏或辅助触点粘死

  解决办法:对损坏部件进行更换

  故障显示及恢复方法:

  楼层显示器可显示,微机记录故障,触点释放后电梯恢复运行。

  9、 E9 :Taco Direction Error

  解 释:编码器输入A、B反向

  原 因:A、B相接线反

  插头断线,缺一相

  分频卡故障

  解决办法:掉换A、B

  检查插头接线

  检查分频卡,请与厂家联系

  故障显示及恢复方法:

  楼层显示器可显示,微机记录故障,电梯平层开门后恢复运行。

  10、 E10 :Brake Error

  解 释:抱闸反馈故障(主机)电梯运行时,抱闸没打开,电梯就近减速平层,不能再起动

  原 因:抱闸检测开关损坏

  检查线路是否正常

  参数设置错误(无此功能而参数被设置)

  解决办法:更换损坏元件

  重新设定主控器参数

  故障显示及恢复方法:

  楼层显示器可显示,微机记录故障,打检修或断电后恢复。

  11、 E11 :Run Time Error

  解 释:运行超时,电梯运行超过“TIME 2”菜单限制,或平层感应器信号不变化。

  原 因:time/floor protect或time2楼层保护时间短或

  time/speed stop 时间设置过长

  找不到门区或门区信号丢失

  平层板插入门区开关不够深,开关不能可靠动作

  减速点动作不正常

  解决办法:调整楼层保护时间 time/floor protect

  调整time/speed stop 时间 (默认0.9S)

  检查门区开关及线路

  检查平层板插入门区开关深度是否足够

  检查换速信号及开关是否正常

  故障显示及恢复方法:

  楼层显示器可显示,微机记录故障,打检修或断电后恢复。

  12、 E12 :Inverter Error

  解 释:变频器故障,变频器监控点断开,电梯急停

  原 因:变频器有故障报警 ,参见变频故障说明

  继电器3KA2损坏

  变频器损坏或参数错误

  解决办法:将变频器故障复位

  更换继电器

  请与厂家联系

  故障显示及恢复方法:

  楼层显示器可显示,微机记录故障,变频器监控点接通后恢复。

  13、 E13 :Door Contact not Release

  解 释:开门超过了3秒,门锁不断开,电梯不能再起动

  原 因:门机没电或手动

  门机接线错误

  开/关门控制继电器有故障,检查PM709门机控制信号

  解决办法:打开门机电源开关并设位自动状态

  检查门机接线

  检查继电器(PM709)

  故障显示及恢复方法:

  楼层显示器可显示,微机记录故障,门锁断开或打检修后恢复。

  14、E14:

  解 释:计数有误差,电梯所处楼层与计算脉冲误差超过短站换速距离

  原 因:电梯没能正常停靠在平层位置,有时E2,E4,E9等故障均可能引起此报警。

  解决办法:平层调整或端站换速开关调整后若频繁出现请重新自学习

  检测故障记录中是否有E2,E4,E9,E18等故障并检查发生原因


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-5 09:31 , Processed in 0.109734 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表