三菱电梯变频器典型故障维修经验

[复制链接]
发表于 2023-10-21 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、上电无显示:  三菱电梯变频器上电无显示故障比较普遍,基本上可以确定故障点分为:整流模块、控制卡、电源卡(驱动卡)。 故障排除: 1、上电无显示的三菱电梯变频器,首先要检查整流模块,如果整流模块损坏,主回路没有直流电压,开关电源就不会工作,三菱电梯变频器就没有显示。 2、电源卡上直流电压正常,开关电源不工作。检查开关电源的负载没电压,该机器型号的开关电源结 构比较普通,是UC3844芯片类型,加上过流保护功能。只要修复该部分线路就修复电源板。 3、开关电源板上各路负载电压正常后,三菱电梯变频器如果没有显示的情况下,就是控制卡损坏。只要更换控制卡,就可以修复。 二、显示CPF00: 送修的616G7三菱电梯变频器送电显示CPF00故障,故障描述分为2种: 1、数字式操作器通信故障,即使接通电源5秒后,也不能和数字式操作器通信。 2、CPU的外部RAM不良。 故障排除:先更换操作面板,确定是不是操作面板的故障。如果是操作面板损坏,就更换操作面板,然后三菱电梯变频器开机运行。其次看操作面板和控制卡之间的连接是否可靠,如果可靠,那么就不是连接件损坏。最后确认是控制卡损坏。技术服务中心接收到此类故障三菱电梯变频器基本上是控制卡损坏,只要修复控制卡上的周边线路或者是更换控制卡,就可以排除故障。 三、显示OH: 故障描述:散热片过热,三菱电梯变频器散热片的温度超过了L8-02的设定值。 故障排除: 首先检查将三菱电梯变频器电源送上,观察散热风机是否正常运行,如果风机不运行,那么就是风机损坏导致。 其次如果风机运行正常,那么就要检查电源卡(驱动卡)上的温度检查回路工作是否正常。 四、显示VCF故障: 故障描述:该故障在安川616G7说明书没有说明。故障排除:该故障目前从我们公司的维修经验总结,是直流电压检测故障或者是驱动线路损坏。直流电压采样后经过检测回路,如果出现故障会显示OU,UU,或者是VCF故障。如果驱动线路发生损坏也会导致三菱电梯变频器显示VCF故障。 五、显示GF故障:故障描述: 在三菱电梯变频器输出侧的接地电流超过了三菱电梯变频器额定输出电流的 约50%,就会显示GF。在三菱电梯变频器输出侧发生接地(由电机的烧损、绝缘劣化、电缆破损引起的接触)。 故障排除:由于在公司检查,只要送电就显示此故障,并且无法复位,确定是三菱电梯。 变频器损坏。出现此类故障应该先检查传感器, 如果是传感器损坏,更换后故障会消失。如果不是传感器损坏,就是检查周边线路,修复周边线路就可以解决。