电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 91|回复: 0
收起左侧

电梯底坑进水了,最容易受伤的是什么?

[复制链接]
发表于 2024-2-10 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
案情:一场大雨之后,甲方通知去检查17栋二单元的电梯底坑,因为地下室进水了。

去到现场,打开厅门看到涨紧轮开关,缓冲器开关,甚至底坑控制盒泡在水了,电梯照样跑。

按下底坑的急停开关,把厅门撑起来便于之后抽水,然后到顶层把控制柜内总闸拉了断电。

走了一段路之后,感觉不妥,因为底坑照明开关没了断开,如果抽水的人员触电的话我有责任,于是又去断开照明电源。

一天之后甲方急着要恢复电梯使用,我到底坑检查一下没有发现异常,接着到顶层恢复供电,这是意外发生了。

五方通话系统自动呼叫起来,估计是底坑的通话器进水导致坏了,果断拔掉控制柜下面相应的线缆插头,五方通话呼叫停止,故障排除了。

总结:遇到过多次这种情况了,电梯底坑进水或者太潮湿导致底坑通话器坏了,现象是持续呼叫主机,因为没有及时发现造成控制柜通话主机振铃坏。

所以,遇到五方通话故障,应该首先考虑底坑话机的影响,首先在控制柜内断开其连接,这样检查就事半功倍了。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-3 15:59 , Processed in 0.084135 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表