存在的问题: 机房超温: 电梯机房室内的 温度高了,电梯会自动停止运行。 梯厂规定:机房室内温度不允许超过40℃,若超过了为避免自损设备会自动停止电梯运行。 高的原因: 1 电梯机械运行时本身会产生热量, 2 机房受阳光照射时也会产生热量。 社会应对:电风扇、空调机,均属电器机械设施,根本应付不了长时间运转使用,结果是投资不少、使用不长,坏了修、修了坏,劳民伤财。现实告诉我们想从根本上解决必须"创新"。 创意的形成: 1 门道的发现:经过长时间观察发现:若将电梯井看成一根竖立的大型管道,它就相当于一根烟囱,利用流体学"烟囱效应"的原理,来解决这个问题那就简单了(复杂的事情简单化)。 2 物理变流体:采用电风扇及空调机降温,均属物理类的降温方法,既然弊端多,我们就改用流体类的方法来降温。将电梯机房的顶部开个洞,成为电梯井(烟囱)的出气口,以排出电梯机房内的高温气体。此时由电梯井内的凉空气上升,对电梯机房内的气体缺位进行补充,形成一个下进上出的气体自动循环系统,以此降低电梯机房室内的高温(简单的事情条理化)。 连带的弊端: 1 洞口防护:房顶开洞解决了排气,但必须解决风雨倒灌及杂物掉进等问题。 2 防火隐患:房顶开洞后等于烟囱,遇火灾后等于助燃,还必须解决阻燃的问题。 3 洞漏应对:既然有洞口的存在,就不可避免会出现洞漏的情况,洞漏的应对问题。 以上出现的多种连带弊端问题,经过长时间的研究及试用均得到了妥善解决,同时也为每项功能都申请了国家专利,最终为该设备报备了《产品企业标准》(条理的事情规范化)。 机遇及运营: 本设备从结构方面来讲并不是十分复杂,但从功能及安装方面来讲,是需要相当的细心及严谨,因为流体学本身就是一门相当深奥的科技,设备下部又是载人的桥箱设备,若因为安装不当等原因,给乘梯人员及几十或几百万的电梯设备带来危害,这责任就大了!所以针对本设备的安装工作我们特编制了一套操作规程,用于培训安装人员的操作及检验安装后的验收。这种采用”热气上升”自动循环流体原理的设备,改变了电梯机房依赖电源降温的历史。即不用电又不存在机械磨损及维护等问题,实属跟国际接轨的、国家正在提倡的、真正的节能环保低碳产品。即有现实的商业实用意义,又有长远的社会推广价值(规范的事情自动化)。
电梯机房自动降温设备有关技术数据
彻底解决了电梯机房温度高的问题、同时也解决了轿箱内温度高的问题! 即排出了电梯井内的污浊空气、又实现了楼内空间的自然换气!
|