电闸连接不好,造成保险频繁烧掉

[复制链接]
发表于 2022-11-4 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲方一个新的住宅小区主体完工,转入装修阶段。楼层不高,低的4层,高的8层,每个单元配一部电梯,全部是无机房配置。10月1号,接到装饰公司电梯报修电话,说3栋4单元电梯困人了。急忙赶到现场,轿厢停止3楼与4楼之间,到顶层6楼打开控制柜,拉闸断电,手动松闸,轿厢上行到5楼,将人放出。当时是运输橱柜的2个人从6楼乘电梯下行的,下行过程中突然停止。对控制系统检查,电源变压器次级接线柱无交流110伏和220伏输出,初级接线柱有380伏特输入。断电测量初级保险丝烧坏,次级保险丝完好。首先怀疑负载部分有短路,断开随行电缆和井道的接插件,测量接插件端子对机壳(PE端子)的电阻,没有发现问题,把接插件复位,更换保险丝通电,控制柜应急电动走检修,抱闸接触器吸合几秒钟后,接触器断开,主板报故障,故障码E32,电梯使用的是新时达AS380S系统,故障解释为安全回路断开。保险又烧了,于是再次拔掉井道部分、随行电缆部分的安全插件,在控制柜端子排封线检查。短接厅轿门锁,短接缓冲器开关、涨紧轮开关等,走检修,主板还是报E32故障,说明控制柜里安全部分有问题。当天下午一下子不知道如何是好了,断电停梯,电梯不走,我走。第二天,再次去修理,对安全线路包括相序继电器全部短接,主板不再报E32故障,说明相序继电器动作了,短接相序继电器,电梯可以运行了。估计相序继电器有问题,调换一个新的相序继电器,还是报E32故障,说明相序继电器没有坏,测量相序继电器三相电源,有一相的电压,启动时下降30伏到80伏不等。看来供电电源有问题。为了排查故障,继续将相序继电器短接,运行电梯,测量电源变压器上的输入电压,结果发现,电梯提速时,变压器输入电压快速下降,马上又恢复到正常值,换上新的保险丝能使用几个小时或几分钟没有规律。检查电梯供电,测量电梯配电柜的三相进线,红、绿、黄三根线,电梯静止时,测量三相相间电压正常;在电梯运行提速时,测量相间电压,判断出黄色线电压快速下降。为了判断故障,把电源变压器的输入线的黄色线改到红色线上,这样就保证了变压器的输入稳定,其结果是变压器不再烧保险了。原因找到了,接下来去检查电梯的供电。顺着供电电缆找到大楼的总配电柜,我测量三相的电压,工地负责人陈工在供电柜旁边,一边观察我的测量结果,一边用手机和操作电梯的人员视频,指挥操作电梯的人员。测量黄色线分支开关以下时电压有变化,测开关之上电压无变化,说明开关接触不好。断开开关,发现静触点开口间隙比其它2相电大,停电后,用尖嘴钳调整间隙。处理完后,送电、运行电梯再次测量,故障不再出现。
640
故障总结,正是因为三相电有一个支路闸刀连接不好,该支路在小载荷时正常,大载荷的时候,电压急速下降,负载变小的时候,电压恢复正常。故障很隐蔽。排除故障走了很多弯路,保险丝烧了一大堆,找出问题后感觉很简单。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-27 01:27 , Processed in 0.084320 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表