对于电梯厅门门锁接地现象故障,许多刚入行的维保新人对此检查起来感到困难。其实梳理一遍后很简单,步骤如下:

  1 在机房将电梯转为紧急电动运行

  2 断电锁闭电源

  3 拆下控制柜上门锁回路端子的两根连接线

  4 跨接门锁线

  5 合闸上电

  6 电梯紧急电动运行至次顶层

  7 上轿顶

  8 轿顶转检修

  9 轿顶检修运行至中间层

  10 用绝缘胶布粘在厅门触点的接触点上,但机械锁不能打开

  11 轿顶检修将电梯移动至上一层

  12 用万用表电阻档测量,红表针连接门锁触点的回路的连接点,黑表针触碰厅门或导轨的金属面

  13 如果出现阻值小或者对地接通说明故障点在井道的上半段

  14 如果未发现阻值小,说明故障点在井道的下半段

  15 轿顶检修运行至井道的下半段进行测量确认

  16 如果确认在下半段

  17 再在下半段的中间层用绝缘胶布粘在门锁触点的接触点上,同样的排除方法测量判断,直至故障点找到为止,故障恢复

  18 去除粘连在所有的这些楼层门锁触点连接点上的绝缘胶布

  19 恢复控制柜上的门锁回路接线

  20 使所有厅门门锁回路接通

  21 电梯恢复正常