发表于 2021-3-10 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                                                                   
AS380D(C7000)主板外形图
aa312dcabc9f9ac24ad450061b045780.png
AS380D(C7000)主板接插件板外形图
6f46bf49be4c8749da8a87367d668747.png

4cbd31411795c499b3e16d867103a89f.png
24f7c0fd46ad4f3a8ab2580f0d9ea42e.png
446db70c906c53e1383f92b8da4f58b8.png
f93686967b33833848795c270791192c.png
f11a0519bf0a62ce22b530b115328eb7.png
aa4f3f51c50b98ce634b90aa84993c38.png
轿顶控制板外形图
bdc52568830fe9d4eaa404041dde3a40.png
轿顶控制板 SM.02/H-A(I)插件和端口定义介绍
38bcd8bd1073a5c26c791236ed7fd6d5.png
2be4f6e2ebc51594d73a5bd5ecd123d4.png
867edefa886904bb2e0031b3af27db64.png
轿顶扩展板 SM.09IO/B 外形图
760405409f46faf40fd503b6e45e9cf2.png
轿顶扩展板 SM.09IO/B 插件和端口定义介绍
39795d0fdf9bda0186f6eb2983739ad2.png
f4cd48c4452397505376fa0ee429db4d.png
注:JP7JP8JP9的端口定义虽然在 SM.02/H-A(I)的轿顶板中也有同样的定义,但是 SM.02/H-A(I)的相关
前门输出端口(光耦输出)不是继电器输出,有可能不能驱动直流门机;这种情况下,就需要使用轿顶扩展
版的 JP7JP8JP9 的输出来实现。
轿厢控制板 SM.02/G(I)外形图
d47d4ce2132a316a52be8a553fe160f2.png
轿厢控制板 SM.02/G(I)插件和端口定义介绍
ff0f933fa3b0166a9c9aa84230f655e6.png
f2d74e69ace5c7074de930180585b468.png
b4653fa3e41241fd8ed4633fd36b2609.png
用于轿厢扩展板时 SM.09IO/B 输入输出端口定义
dcf19d620a64023a58c7080b6a22ddeb.png
指令控制板 SM-03 外形图
95f91ad5bb033ef895b1e451a250b3bd.png
指令控制板 SM-03 插件和端口定义介绍
2b9b62fa37f818958b9ded9d93e0f993.png
3279884280f867b30b4775930bf4387b.png
召唤&显示控制板外形图
f839ae5be232c6f3bbee72a8d20ffaec.png
a2fc2230171e9c36dd446776c2072fde.png
SM-04-VRF 插件规格和端口定
dcd0070b0fe6470e2207e58d32911161.png
小键盘使用方法以含义LED说明
31c61a730d99950031ced7c5432f00d3.png
c512f8bffa5d293cdd7ebeeef920fd8d.png
781c4b8c3d83d148ca473e3f570d7aa2.png
通过上、下键切换的各个菜单操作说明
1电梯运行状态(上电后会显示该菜单)
运行状态:电梯上电后,板载操作器会显示电梯运行置状态界面。
311a8c714c08ca5774f6debb5a1cc583.png
检修:板载操作器在主界面电梯运行状态下,点按 Enter 键可以进入检修条件查
看,再按上键可以回复到主界面。
检修查看界面下,数码管显示“Ins.代码”(检修时的运行条件),代码解释如下:
如下表Ins.代码说明
c03f263c70e7048c16d1518e818eb111.png
自学习:检修状态下长按 Enter 键 10S 进入井道自学习,该界面闪烁显示。
2、井道自学习指令
1d996cf43ec37c0b41d6551cc6920c1d.png
ee2ea9e4d62ba8b5af5fded6345ef002.png
a474359e17185d2a52746ae60b480343.png
2b6cdf95c3e1532fd20b4f30b73f456a.png
对参数进行修改。
12、进程诊断
88bedadf3c49bbb773df73db0fe6075d.png
e79e920c2154885ee18d6e144249c93f.png
4f230cd2968feee15bf27f1dfaecf933.png
“Enter”确定,指令即登记。
18、前门开门允许
7d030ad24b4def1e990529640722a8c1.png
如果认证码正确,按“Enter”后,控制参数复位。
输入认证码时,“下”键移位,“上”键选者该位数值。
21、驱动参数复位
14a8ccd5234fca87c6db07ceea54aa7d.png
24、控制程序版本
744c5159bcf3071fcbfc44024730d73c.png
低位:
d0324ac45bd4617fa4d3ec094bde0f0e.png
LED 显示的数字和字母的图例
fb3577f64370435729fadf6a06b33840.png
慢车需要设置的参数
2b3e0ed9c72dc3695a24244237af47f9.png
参数
F202电机类型如果是同步改1
F210编码器类型如果是海德汉编码器1387改1注意是同步机
F211编码器脉冲数如果是海德汉编码器1387改2048PPR
注意反正上表参数根据现场实际情况设置
控制柜和主机接线
1. 电梯曳引机、钢丝绳、轿厢、对重框等安装到位,井道没有卡阻现象。
2. 接好动力电源线,其中包括输入的三相R、S、T和输出的U、V、W。
3. 接好抱闸电源线。
4. 一体机PG卡AS.L06/U与曳引机过来的编码器线相连接,在断电的状态下完成。
5. 把插件板D0插到D1上, 短封安全回路和门锁回路,132-118,118-116,118-120,120-119(有后门时短接)。
短封上下换速开关C0M-84、COM-86。
6. 短封轿顶检修开关COM-78A(T1-J01)
基本信号确认
1. 安全回路通(X22亮),门锁通(总门锁X23、前厅门锁24、后厅门X25亮)。
2. 上、下换速开关短接好,X4、X5亮。
3. 故障复位后断一次电,如还有故障根据代码进行排除。
慢车运行
1. 检修上行(X2亮)或下行(X3亮),如果报19故障开关门限位故障先拔掉CD插件轿厢通讯线或者F28轿顶板输入类型开关门到位常开常闭改0或1,在开检修运行接触器吸合系统自动学角度,学完后主机以检修速度旋转。
2. 如果检修运行报38故障抱闸检测开关先用服务器在增值功能你找到UCM参数M0参数找到bit4第四位抱闸开关允许“*”改“-”成抱闸开关禁止然后在把F36抱闸检测开关模式改0关闭抱闸开关检测
如果检修运行电流很大或报71、91、115等过电流故障,处理情况如下。
① 检查主板参数F202-F211是否准确;
② 编码器正确的情况下,则可能是电机相序反了,需把V和W接线对换;
③ 检查抱闸是否打开,如未打开需调整;
④ 如在没有挂钢丝绳情况下,需把零速PI值适当调小;
⑤ 3.7kW以下小功率一体机,有可能自学习电流太小,相位角不准, F307改为280%后,重新上电运行。
3. 如果慢车运行方向与实际方向反了,则将F234(电机反相)由0修改为1。F233=1,不能修改。
快车前信号确认
1. 电梯机械安装到位,安全、门锁都接通,动作正常(所有短接线拆除)。
2. 平层信号、减速开关状态确认。
① 平层信号常开常闭确认:电梯开到不平层位置,如果X6和X7都不亮,F25输入类型里上下平层信号,设置为常开“-”,如都亮设“*”常闭。
② 平层信号安装方向确认:检修向上运行时,经过隔磁板X7先动作,X6后动作;向下运行则动作相反。
③ 减速开关确认:检修上行碰到上减速开关X4灭掉,并保证X4直到冲顶都不亮;电梯到下行碰到下减速开关时X5灭,同时保证X5直到蹲底都不亮。
④ 有提前开门板时,门区X14(必须设置为常闭点)在平层位置不亮,离开平层要亮。如不对参照图纸检查轿顶门区开关接线。轿顶门区开关要接常开信号,高电平有效。
3. 井道学习之前,接好轿厢通讯线,跨接好终端电阻,一般在轿厢02G板上SW1两位拨码开关拨到ON(此时电阻120欧),同时轿顶02H和轿内02G板上同时都有通讯灯闪烁,这时通讯正常。
4. 门机工作正常,开关门动作正常,开关门到位信号接线正确。
①把门机开到中间位置,通过操作器监控(或者在轿顶板上观察)HX0和HX1,如果都是“*”说明是常闭,如果都是“-”说明都是常开。
②门机的到位信号为常闭点时,门开关到位后:HX0是“-”,HX1是“*”,开门到位后:HX0“*”,HX1是“-”;如有后门,需同时确认后门开关门到位信号。
③其它信号的常开、常闭都可以在此状态监控,然后去参数F28里去修改。
快车调试的操作
1. 电梯在任何位置(如遇2层2站电梯,必须开到下限位开始),检修状态进入井道自学习菜单,通过手持调试器确认后转正常,电梯会自动返回到1楼,然后上行,自动测楼层高度,到顶楼平层后,停止运行,操作器会提示井道数据查看是否正确,按Enter后,同步主机时,操作器自动进入UCM参数设置,按照实际情况修改M3-M6的参数,修改完在M6界面按ESC再按Enter退出。操作器登记指令可以快车运行,如果需要打下检修才能跑快车,可能是减速开关距离安装不对,参考安装距离并调整,重新井道学习。
2. 操作器登记电梯运行快车,单层、双层、多层逐层运行,调整平层;可把操作器插在轿厢板上调试。
① F56调整上行平层(总调),电梯上行时冲过平层就减小,不到平层位置就加大。F57调整下行平层(总调),电梯下行时冲过平层就减小,不到平层位置就加大。单层和多层平层不一样时,调整F21平层误差距离解决。
② 操作器进入“参数分类”找到“平层微调”,可对每个楼层单独调整。每个楼层平层,可以通过操作器左右键切换,分开两个方向调。
3. 外呼设定,接好外呼通讯线,装上外呼面板设定每层楼的外呼地址码。
① 前门开门时,最底层对应第一个隔磁板设为1,第二个设为2,依次类推。
② 后门开门时,最底层对应第一个隔磁板设为49,第二个设为50,依次类推;同时F123要改1。
③ 最底显示板层跨接终端电阻(120欧),控制柜插上轿厢通讯线,总的阻值60欧。
舒适感调整供参考。
a. 出厂PI值一般不用调整,以下是经验值:启动F212=160(零速P),F213=120(零速I),F226=0.8-1.0(零伺服时间),F215=70(低速P),F216=30(低速I),F218=140(中速P),F219=25(中速I),F221=140(高速P),F222=5(高速I)。
提示:小功率主机如果值太大会震荡,可试着减小。
b. 电梯运行中电流声较大,或者加减速过程中有抖动,可做编码器修正方法如下:先让检修速度F12=0.05,然后F243改为2,按住检修上行或下行直到自动停止,F243自动变0。也可试着F232编码器滤波时间试着加大,一般5ms。
c. 电梯检修状态,门锁闭合,进入操作器里——调试操作——异步电机学习,让主机做下自学习,控制效果会更好(同步和异步都可以做)。
调试过程中注意事项及故障解决方法
1. 调试时门旁路插头必须插在自动运行(PL2)位置,主板X26亮,否则检修报8号故障慢车无法运行。
2. 上电就报38号故障,或者检修运行抱闸打开马上抱住出现38号故障,操作器显示UCMP故障。
① 参数设置:主机抱闸检测开关接好后,观察主板X10、X11如果亮灯,F25里面X10、X11要改为“*”,如不亮设置为“-”。
② 信号检查:停止时X10、X11亮,电梯运行抱闸打开后要灭掉,如停止时X10、X11不亮,抱闸打开要亮起来;如有不对,检查接线或者调整抱闸检测开关。
③ 确定以上参数及信号正常,出现UCMP故障时,检修状态同时按住上下按钮(X2、X3亮起来)5S,故障消除。
3. 如快车运行到站开门后,主板会出现37、45、54故障时,确认以下信号,快车运行到平层开门到位以后,主板Y3会自动输出0.5S短接门锁信号,通过SM-11-A板短接总门锁时正常情况下:
① 所到达楼层前后门同时开门,X23总门锁一个灯亮;
② 到达楼层只开前门,X23、X25亮;
③ 到达楼层只开后门,X23、X24亮;
④ F129 =4 第三位设置为“*”。
               
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-27 03:19 , Processed in 0.093086 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表