电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 3086|回复: 0
收起左侧

三菱电梯LEHY-Ⅱ调试说明

[复制链接]
发表于 2021-3-12 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
29:安全回路检测,正常时灯亮
89:检修模式,电梯运行时灯亮;自动模式,软硬件安全回路正常时灯亮。
PWFH(PP):缺相检测
21:开门指令
22:关门指令
UP-Call:上行指令
DOWN-Call:下行指令
二、各开关功能(P1板):
1、 拔动开关
FWR/MNT: FWR(上) :允许闪存写入
MNT(下) :允许远程发报
DRSW/RST:DRSW(上) :切断门机
RST(下) :电梯复位
DCB/FMS: DCB(上) :关门
FMS(下) :写入层高数据
SW1/SW2: 组合开关
TCA/MCA: TCA(上)位置,通过向上/下按SW2开关,登记顶层/底层指令。
MCA(下)位置,通过向上/下一直按住 SW2开关,电梯一直向上/下运行,
直到停止于次终端层,若中途放开,则电梯将停靠于就近层。
MON1/MON0:显示功能选择(常规1、0)
(1)MON10→, MON0→0:
功能:显示电梯状态和大类故障
(2)MON10→, MON01→:
功能:显示轿厢中心位置
(3)MON1-0,MON0-2:
功能:显示同步层
(4)MON10→, MON0→7:
功能:显示前进层
(5)MON10→, MON0→C:
功能:检查超载峰鸣器,显示“OL”
(6)MON1→0 MON0→D:
功能:显示称重值(SW2↑:空载,SW2↓:半载,SW2 中位:当前负载)
(7)MON1→1, MON00→:
功能:显示当前小故障代码
(8)MON11→, MON0→1:
功能:显示历史小故障代码
(9)MON13→, MON0→5:
功能:显示编码器反馈速度
(10)MON1-3, MON0-6:
功能:显示百分比称重值
(11)MON1→A, MON0→C:
功能:调整空载值,见1*
(12)MON1→A ,MON0-→D:
功能:调整半载值,见1*
1*:使用MON开关设置参数的方法
向上按 SW2 开关,7 段码显示的值开始闪烁,且不断增大,增大到最大值,则反回最
小值,继续增大,如此循环;松开SW2(中间位) ,则显示值保持不变;向下按SW2 开关,
将当前显示值保存至RAM,保存成功后,7 段码停止闪烁。
SET1/SET0:设置功能选择(常规0、8)
SET1→0,SET0→5:
功能:维修保养时使用
SET1→0,SET0→7:
功能:写入层高数据
SET1→0,SET0→8:
功能:退出SET模式
SET1→0,SET0→D:
功能:学习磁极
SET1→0,SET0→F:
功能:TDS运行检查
SET1→1,SET0→(0-F):
功能:调整SHIFT,设置值即为 SET0 当前值,向下按SW1 保存该值,上/下行都超出,则
增大该值,反之减小。
SET1→2,SET0→(0-F):
功能:调整 DNSH,设置值即为 SET0 当前值,向下按 SW1 保存该值,下行超出,则增大
该值,反之减小。
SET1→3,SET0→(0-F):
功能:调整WGHG,设置值即为SET0 当前值,向下按SW1 保存该值
SET1→4,SET0→(0-F):
功能:调整WGHO,设置值即为SET0 当前值,向下按SW1 保存该值
SET1→6,SET0→2:
功能:学习空载NL,电梯位于井道中部
SET1→6,SET0→3:
功能:学习半载BL,电梯位于井道中部
ELENO:梯号设定
三、相关调试:
1、磁极位置测定
1)将电梯移动到顶层的下一层(HAND检修)
2)将P1 板上的“SET1”调到“0” , “SET0”调到“D”
3)将P1 板上的“ SW1”按到“↓”直道7 段码显示“PXX”并开始闪烁
4)检修运行直道7段码停止闪烁,磁极位置写入成功
5)按动 P1 板上的RST开关,将磁极位置存入ROM中
6)将P1 板上的“SET1” , “SET0”分别恢复为 0、8
※进入 SET模式的方法:
将旋转开关“SET1” , “SET0”调到相应的值,向下长按 SW1开关,直到进入相应的
模式再松开。
※退出 SET模式的方法:
将旋转开关“SET1” , “SET0”分别调到 0和 8,向下长按 SW1开关,直到退出应 SET
模式再松开。
2、时间设定
1)SET1→6、SET0→0:年
2)SET1→6、SET0→1:月
3)SET1→6、SET0→2:日
4)SET1→6、SET0→3:星期(周日为“0”周一至周六为“1-6”)
5)SET1→6、SET0→4:时
6)SET1→6、SET0→5:分
3、开通∕切除开门再平层RSRL:
SET1→“6”、SET0→“0”, SW1 开关往↓确认一次,显示 600·601
※ 0为关闭,1为开通,SW1 开关往↓确认两次复原。
本资料由共利电梯论坛网友joy114229分享4、 开通∕切除关门再平层DCRL:
SET1→“6”、SET0→“1”, SW1 开关往↓确认一次,显示 610·611
※ 0为关闭,1为开通,SW1开关往“↓”确认两次复原。
5、手动写入层高:
1)电梯停至下终端层
2)SET1→“0”、SET0→“7”,
3)将P1 板上的“ SW1”按到“↓”直道7 段码显示“PXX”并开始闪烁
4)将轿厢慢车运行从下连续运行至最上门区或上限位开关(UL)
5)当轿厢在最上层停止后,7段码中的层搂显示为本梯的层楼数,并停止闪烁。
6、TSD的检查
TSD 运行检查
1) 、将轿厢停在中间层的门区内
2)、将 MON1→“0”,MON0→“F”
3) 、底层呼叫轿厢,空载轿厢立即下降
4)、当轿厢停在底层门区内,确认轿厢停在门区内并开门然后关门。
平层误差为20mm(若大于等于60mm,则要检查终端减速开关)
此时不能登录轿厢呼叫和轿厢不能再起动(至此,认为 TSD 是正确地运行了)
5)、把自动转换为手动使TSD 复位
6) 、顶层呼叫轿厢,空载轿厢上升
7)、同4)一样检查TSD 运行。
8)、把MON0→“6” (保养则调回到 8)
TSD 余量(安全系数)检查
1) 、将轿厢停在中间层的门区内
2)、将 MON1→“0”,MON0→“E”
3) 、底层呼叫轿厢,空载轿厢立即下降
4)、当轿厢停在底层门区内,确认轿厢停在门区内并开门然后关门。
能登录轿厢呼叫和轿厢能再起动(至此,认为余量是足够的)
如轿厢不能再起动,这就意味余量不足,就要进行终端开关的有效动作检查。
5)、顶层呼叫轿厢,空载轿厢上升
6)、同4)一样做TSD 余量检查运行。
7)、把MON0→“6” (保养则调回到8)
注:没有MON1拨码的,只调节MON0。
7、称重装置的调整
空载NL写入
1) 电梯位于井道中部,且空载
2) 将P1 板上SET1→“6”,SET0→“2”
3) 将P1 板上的“ SW1”按到“↓”侧,7 段码显示当前值并闪烁,写完后自动退出 SET
模式,7段码进入MON 模式
4) 将P1 板上MON1→“0”,MON0→“D” ,向上按 SW2开关,7 段码显示空载数据,确
认空载写入成功
本资料由共利电梯论坛网友joy114229分享※ 确认电梯位于井道中部的方法:
将P1 板上MON1→“0”,MON0→“1”,电梯手动运行,当显示变化为“0”到“-0”时,
表示电梯轿厢电梯位于井道中部。
半载BL写入
1) 电梯位于井道中部,且半载
2) 将P1 板上SET1→“6”,SET0→“3”
3) 将 P1 板上的“ SW1”按到“↓”侧,7 段码显示当前值并闪烁,写完后自动退出 SET
模式,7段码进入MON 模式
4) 将P1 板上SET1→“0”,SET0→“8”
5)将 P1 板上MON1→“0”,MON0→“D” ,向上按 SW2 开关,7 段码显示半载数据,确认半载写入成功
6)将P1 板上MON1→“1”,MON0→“0”
7)按动P1 板上的RST开关,将空载和半载数据存如 ROM中。
不平衡负载写入
1) 电梯位于底层,且空载
2) 自动运行模式,把DCB/FMS拔到 FMS位置,然后放开,楼层显示开始闪烁
3) 关门,电梯会自动从底层向顶层运行,到达顶层后,楼层显示停止闪烁
超载动作点微调
1)自动运行模式,110%负载
2)调节开关WGHO,直到29W 被激活,轿门保持开启,超载蜂鸣器响
负载称重装置微调
1)若启动时,轿厢有上提拉的感觉,则把开关WGHG向“F”方向旋转,
2)若启动时,轿厢有下沉降的感觉,则把开关WGHG向“0”方向旋转
8、层站设定
1)电位器设定方式:根据所处楼层设置电位器RSW0、RSW1,从 1计起
2)上下召唤按钮结合跨接“SET”进行设定方式:设定值以 16 进制格式显示,将跨接针跨
接SET,进入设定模式
9、
------E0 正常
------E1 速度异常过低时检出《SW-TGBL》
------E2 速度过大是检出《SW-TGBH》
------E3 逆转是检出《SW-TGBR》
------E4 AST异常时检出《SW-AST》
------E5 逆变器过电流时检出《SS-LOCFO》
------E6 整流器过电流检出《SS-COVH》
------E7 整流器电压不足时检出《SS-LVLT》
------E8 LB线圈故障断电时检出《SW-CFLB》
------E9 5# 线圈故障断电时检出《SW-CFU》
------EA迫力接点ON/OFF故障时检出《SW-CFBK》
------EB轿箱直接信号传输异常《ST-STSCE》
------EC厅外和指令直接信号传输异常《ST-STSHE》
------ED系统异常《ST-SYER》
------EE 驱动在不能启动《SD-DNRS》
------EF控制在不能启动《SW-NRS》
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-27 00:38 , Processed in 0.274502 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表