电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 1052|回复: 0
收起左侧

商用电梯乘客电梯的土建要求

[复制链接]
发表于 2021-3-29 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 电梯的工作环境要求 1.1机房的空气温度应坚持在5℃-40℃之间。 1.2机房相对湿度不大于85%(在25℃时) 1.3介质中无爆破风险,无足以腐蚀金属和损坏绝缘的气体及导电尘土。 1.4供电电压动摇在±7%范围内,电源频率改变不大于1%。
2.机房 2.1机房地板除注明的会集荷载外,应能接受不小于6865Pa的均布荷载(杂物梯可接受4000Pa)。 2.2机房顶部应设起吊钢梁或吊钩,其方位宜与电梯井纵横轴的交点对中,吊钩接受的荷载关于额外载分量3000Kg以下的电梯不该少于2000Kg,关于载分量大于3000Kg的电梯应不少于5000Kg。 2.3设置引机承重梁和有关予埋铁件,有必要埋入承重墙内或直接传力至承重墙的支墩上承重梁的支撑长度应超越墙中心20㎜且不该小于75㎜,承重梁支点所能接受力有必要满意电梯厂家的要求。 2.4机房地上应平坦.巩固.防滑和不起尘。机房地上答应有两个不同高度,但当高差≥0.5m时应设护栏并做钢梯或台阶。一起机房水平净空深度相应加大500,做法见详细工程规划。 2.5机房门宽度应≥1200㎜,高度应≥2000㎜,通往机房的走道和楼梯宽度也应≥1200㎜,斜度应不大于45度,并有充沛的照明,楼梯应能接受电梯主机的分量。 2.6机房应有采光窗和充沛的照明,地板面的照度≥200Lx。 2.7机房内有必要有杰出的通风,并能坚持干燥,机房应与水箱和烟道阻隔。机房顶部应有杰出的保温何防水。 2.8当修建物的功能和布局有要求时能够在机房的墙面.地上和顶棚做吸音处理,以吸收电梯运转所发生的噪音,由详细工程规划。 2.9机房内接近进口的恰当高度应设有一个电源开关。机房内照明电源应与动力电源分设。机房内应设置一个或多个电源插座,插座是2P+PE型250V。当多台电梯共用机房时,每台引机应有一个独自的电源开关。 2.10应设置电梯设备专用的且与修建物保护接地体直接衔接的,送至机房的地线。改设置的对地电阻不大于4欧姆。地线用黄绿色标志。
3.井道 3.1电梯井道的井壁.底板和顶板应运用具有满足强度非燃烧体缔造,且这些资料不起灰尘。井道四壁及顶板应可视为整 个修建承重结构的一部分,砌体厚度不该小于240㎜,钢筋混凝土墙厚不该小于200㎜,当有防火阻隔要求时,上述资料还应满意不低于2h的耐火极限的要求。 3.2电梯井道应由无孔的墙.底板.顶板彻底关闭起来,除层门开口.井道通风口.排烟口.设备门.检修门和检修人孔外不得有其它与电梯无关的开口。 3.3层门尺度指装饰后的尺度,土建层门的洞口尺度应不大于层门尺度,留除装饰的余量。 3.4当相邻两层门地坎间间隔超越11m时其间应设置安全门,以确保相邻地坎间的间隔不超越11m,安全门和检修门均应是无孔的,具有和层门相同的机械强度和耐火功能,并均不得向内敞开。 3.5电梯楼层高度不得小于2.8m,当楼层高度小于2.8m时,牛腿结构需作修正。 3.6井道顶部设通风口,其面积不得小于井道水平断面面积的1%,通风口可直接通向室外也可经机房通向室外。 3.7电梯井道为电梯专用井道,井道内不得装设与电梯无关的风道.水管和电缆等其他管线,禁止敷设可燃气体和甲乙丙类液体管道。井道也不得用于其他房间的通风。井道内必需的动力电缆.控制电缆应选用阻燃电缆。 3.8规则的电梯井道应是笔直的,井道尺度只答应正误差,其值为: 高度≯30m的井道 0――+25mm 30m<高度≤60m的井道 0――+35mm 60m<高度≤90 m的井道 0――+50mm 3.9井道内如有设备导轨支架和层门等部件的予埋件其方位答应笔直误差为±20 mm。 3.10钢筋混凝土井壁选用膨胀螺栓设备导轨支架等部位应满意下列要求 (1)混凝土墙巩固健壮,耐压强度>24MPa。 (2)混凝土墙的厚度应在120 mm以上 (3)所选用的膨胀螺栓应满意电梯厂家的规则。 3.11砖砌井道内壁不行直接砌入预埋件和直接固定膨胀螺栓,有必要先做混凝土圈梁或砌块来固定埋件或做膨胀螺栓,预埋件应接受满足的弯矩。 3.12井道内应设永久性照明,在井道最高点和最低点0.5 m内各装一盏灯,中心每隔7 m设一盏灯,以确保维修期间,门全关时有恰当照度。照度以50Lx为宜。 3.13同一井道装有多台电梯时,在井道下部不同的电梯运动部件之间应设置护栅,高度为从桥厢或对重行程的最低点延伸究竟坑底面以上2.5 m。
4.底坑 4.1井道底坑地上应光滑平坦,不渗水,不漏水,底坑不得作为积水坑运用。但答应设置排水设备,防水及排水做法不影响底坑的最小尺度和运用空间。 4.2底坑内由厂家设备缓冲器,设备缓冲器的混凝土座宜在电梯设备时灌制,每个墩座预留钢筋由土建规划断定。 4.3底坑深度超越0.9 m时需设置一个固定爬梯,并不得凸入电梯运转空间,应不影响电梯运转部件的运转。 4.4底坑深度超越2.5 m且修建物的安置答应时,应设带锁的检修门,检修门高度≥1400 m m,宽度≥600 m m,检修门不得向井道内敞开。 4.5电梯井道底坑下不宜设置人们能抵达的空间,如确有人们能抵达的空间存在,底坑地上应最小按6000Pa的均布荷载规划而且将缓冲器设备在一向延伸到巩固地上上的实心柱墩上或由厂家加设对重安全钳。 4.6底坑内应设电梯中止开关及一个电源插座(2P+PE型250V)。


主动扶梯和主动人行道土建技能要求 1. 每台主动扶梯或主动人行道的进出口通道宽度有必要大于主动扶梯或主动人行道的宽度,进出口通道的净深有必要大于2.5 m,当通道的宽度大于主动扶梯或主动人行道宽度的2倍时,则通道的净深可缩小到2 m。 2. 进出口通道主动扶梯和主动人行道运转上空笔直净高应不小于2300 m m。 3. 主动扶梯或主动人行道的进出口通道有必要设防护栏杆或防护板,其高度≥1300,并能避免儿童钻爬。 4. 主动扶梯或主动人行道进出口通道有必要有照明,地上的光照度不低于15Lx。 5. 扶手带中心与修建结构的任何部位或扶梯之间距离不得小于500 m m,不然应在交叉处设置契合规范的警示牌。 6. 主动扶梯或主动人行道相互之间的空隙大于200 m m时,应设防掉落安全设备。 7. 设备时,在主动扶梯或主动人行道的上方的恰当方位应预留或现场钻制吊装孔,设备应有满足的场地和运送通道。 8. 任何修建结构和防护结构均不得作用于主动扶梯或主动人行道上。 9. 若主动扶梯或主动人行道与修建根底底板相连时,有必要考虑防水。 10. 在主动扶梯和主动人行道的正上方,不行设备消防喷淋设备。 11. 主动扶梯或主动人行道的桁架的外装饰有必要用无孔的防火资料,每平方的装饰分量最大为20kg。 12. 电源供应至主动扶梯或主动人行道的上渠道。 13. 每台扶梯或人行道的上渠道均设置380V和220V二个有锁的带保护的电源开关,并设备在相邻方位上。电压动摇应在±5%,380V的电源开关为沟通,三相5线50Hz,额外电流和功率参照技能阐明;220V的电源开关为沟通,单相3线50Hz,额外电流为15A。 14. 零线和接地线应分隔,且不得设备熔断器,接地电阻小于4欧姆。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-26 08:33 , Processed in 0.082897 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表