9.1井道参数自学习前的准备
1)轿厢、轿顶、井道和底坑等处不要留任何人,所有厅门和轿门都关好,确认安全和门锁回路正常。 2)确认开关(如检修、点检、火灾等)均打到正常位置。 4)井道内SDS开关安装的准确性
SDS开关距离 | 与LEVEL距离位置(mm)
| 与LEVEL距离位置(mm)
| 备注
| 整机速度(m/min)
| 30含以下
| 其他
| | DFLS、UFLS
| D/ULS+90或为一体式
| | DLS、ULS
| 40~60
| | SDS1
| 300
| 600
| | SDS2
| X
| 2000
| 若取付
| SDS3
| X
| 4200
| 若取付
| SDS4
| X
| 7500
| 若取付
| SDS5
| X
| 12000
| 若取付
| SDS6
| X
| 18000
| 若取付
| SDS7
| X
| 25000
| 若取付
|
SDS | 整机速度(m/min) 含及以下
| 号数
| 60
| 120
| 180
| 240
| 300
| 360
| 420
| 7
| | | | | | | ●
| 6
| | | | | | ●
| ●
| 5
| | | | | ●
| ●
| ●
| 4
| | | | ●
| ●
| ●
| ●
| 3
| | | ●
| ●
| ●
| ●
| ●
| 2
| | ●
| ●
| ●
| ●
| ●
| ●
| 1
| ●
| ●
| ●
| ●
| ●
| ●
| ●
| 9.2井道参数自学习电梯在任何位置均可执行,无需开到下限位开关动作点位置(到下限位开关动作也可以) 1)操作 ANN:操作MODE 11后ENTER,且不要退出界面直至参数学习完毕或者失败; 其他设备:点击阶高学习准备按钮,并点击阶高学习按钮。且不要进行其他操作直至参数学习完毕或者失败。 2)电梯便开始自动向上低速运行的自学习过程,并自动记录各平层隔磁板位置,上、下终端强迫减速开关的位置。 3)在井道自学习状态,操作器上将自动显示相关的楼层指示、速度及自学习状态等信息。 4)当电梯行驶至最高层的平层区,且上限位入力后,系统自动结束井道学习程序,操作器上从显示自学习变成显示自动状态(如果自学习失败或自学习运行过程中发生故障,就变成显示故障状态)
|